              技術參數

              直埋熱水、蒸汽保溫管安裝

              文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2018/8/3     瀏覽次數:    
                     土建工程
                溝槽開挖和回填應按《給水管道工程施工技術操作規程》及設計要求進行。

                直埋管道的地溝尺寸應符合下圖所示要求:

                1 、當地溝底部上層的承載力≤ 60KPa 時,地溝底部應加墊素混凝土層。
                2 、 C15 素混凝土層底部土層應先夯實后,再澆混凝土,混凝土層表面應光滑平整。當底部土層為濕陷性土質時,應換上(深 1.0m 左右)并夯實。
                3 、地溝內接頭處的地溝寬度和深度應比非接頭處增加 250 ~ 300mm 。
                4 、設有波紋補償器的位置,波紋補償器底部的土層標高應根據補償器的實際到貨尺寸確定。
                5 、溝底上層沿管線的坡度應*同管道的坡度一致。
                6 、直埋管道周圍 100mm 用細砂境實。砂粒直徑應不大于 8mm ,砂層中不可合有粘土、磚、石、鐵件等雜物。
                7、 當管道理設在爐渣、雜物等腐蝕性較強的土層地段時,回填土應換以腐蝕性較小的土壤,并分層夯實。
                8 、溝槽必須做好排水工作,可采用排水溝,集水池用水泵排除。
                管道的安裝
                管道的安裝必須在管溝開挖和溝底土層處理合格后進行。安裝時注意以下要求;
                1、管道下溝前需對其處表面的防腐層進行認真檢查,發現防腐層有損壞的,應及時進行處理。
                2、管道對接時,應*管道設計軸線及坡度。
                3、預制保溫管可單根吊入溝內安裝,也可 2 根或多根組織焊完后吊裝。當組焊管段較長時,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,吊點的位置按平衡條件選定。嚴禁將管道直接推入溝內。
                4、管道應符合現標準《城鎮供熱管網工程施工及驗收規范》CJJ/T28的規定
                5、當日工程完工時應將管端用盲板封堵,以防泥、水進入管內。
                6、預制保溫管有冷安裝、熱預應力安裝和一次性補償器安裝三種方式。
                7、冷安裝就是直接將管段各段連接,并經檢驗合格后按標準回填即可;
                8、熱預應力安裝是先將管道預熱至工作溫度的 60 %時焊接,然后回填夯實。
                9、一次性補償器必須在管道升溫至工作溫度的 60 %時焊接,再進行回填和夯實。